IronLogic СКУД
Сетевые контроллеры => Z5R WEB => Тема начата: lewonchik от 26 Апреля 2025, 21:36
-
Здравствуйте, подскажите как перенести ключи из контроллера Z-5R (мод. Web BT) в контроллер Z-5R (мод. Web)? Оба контроллера работают в автономном режиме, через Offline Commander ключи из контроллера Z-5R (мод. Web BT) сохраняются в файл csv, но контроллер Z-5R (мод. Web) этот файл не принимает, его база в другом формате.
-
Здравствуйте. Я не эксперт, но вот мои варианты:
1) Переключить контроллеры в сетевой режим (режим Сервер,Клиент), с помощью Guard Commander перенести ключи http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/GuardCmd затем вернуть автономный режим.
2) Выгрузить базу в csv из обоих контроллеров, открыть оба csv в блокноте или в excel и сравнить их форматы, попробовать преобразовать базу в подходящий формат.
-
2) Выгрузить базу в csv из обоих контроллеров,
В этом и проблема, контроллер Z-5R (мод. Web) не умеет в csv, у него база в dbf
-
В общем пытались перенести базу через Guard Commander, но это вообще какой-то треш - мало того что он базу из csv неправильно открывает, а именно формат номера ключа записывается наоборот (например номер 00000084a6bc7 он пишет задом наперёд), он и базу данных dbf создает корявую. Это какого дерьма нужно нажраться, чтобы в приборах одной серии сделать разный формат базы данных? Я уже молчу о программах которые судя по всему рисовал пионер на коленке, большее убожество даже придумать невозможно. Эти программы даже собственные контроллеры не видят пока принудительно не забьёшь IP-адрес контроллера. Техподдержка молчит, а если она молчит значит им пофигу на покупателя и на свои гомняные поделки которые они громко называют СКУД. Для себя решили больше никогда не пользоваться говном от Ironlogic. Лучше немного переплатить и купить оборудование от другого производителя, с отличной надёжностью работы и отличной техподдержкой.
-
Перенёс.
С бубном и плясками, но перенёс.
Вот такую махинацию провернул с своими контроллерами на объекте.
База из Guard Commander на прямую не льётся в Web BT, требуется править базу ручками через Notepad++.
Формат ключей для выгрузки из базы Guard Commander и записи в новый контроллер - Dallas.
1) в этом формате сливаем базу из Guard Commander.
2) Макросом в экселе переворачиваем значения ключей:
Sub ПереставитьПервыеТри_Формат321()
' Меняет порядок первых трёх элементов: 1-й, 2-й, 3-й > 3-й, 2-й, 1-й
' Остальные три элемента остаются без изменений
' Пример: 02 EE 00 00 00 00 > 00 EE 02 00 00 00
Dim cell As Range
Dim values As Variant
Dim part1 As String ' Новые первые три: [3][2][1]
Dim part2 As String ' Последние три без изменений: [4][5][6]
' Проверка: выделена хотя бы одна ячейка
If Selection.Cells.Count < 1 Then
MsgBox "Ничего не выделено!", vbExclamation
Exit Sub
End If
For Each cell In Selection
If Not IsEmpty(cell.Value) Then
values = Split(Trim(cell.Value), " ")
' Проверяем, что ровно 6 элементов
If UBound(values) - LBound(values) + 1 = 6 Then
' Переставляем первые три: 3-й, 2-й, 1-й (индексы: 2, 1, 0)
part1 = Join(Array(values(2), values(1), values(0)), " ")
' Последние три — без изменений (индексы: 3, 4, 5)
part2 = Join(Array(values(3), values(4), values(5)), " ")
' Записываем результат
cell.Value = part1 & " " & part2
Else
' Можно пропустить или подсветить ошибку
' cell.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) ' жёлтый цвет для ошибок
End If
End If
Next cell
MsgBox "Готово! Первые три элемента изменены по схеме: 3-2-1.", vbInformation
End Sub
3) Вставляем изменённые ключи в файл экспортированный из Web BT.
3) Открываем файл в Notepad++.
4) Проверяем наличие символа ; в конце каждой строки если нет его то делаем следующее:
- руками дописываем ;
или
- выполняем авто замену:
Шаг 1 - Нажми Ctrl + H Откроется окно "Замена"
Шаг 2 -
Найти: ^(.+)$
Заменить на: $1;
Шаг 3 - Установить галочку (внизу окона):
"Регулярное выражение"
Шаг 4 - Жмём "Заменить всё"
Notepad++ пробежит по всем строкам и добавит ; в конец каждой непустой строки.
5) Заливаем через Web морду файл с изменёнными ключами в контроллер Web BT.
П.С. Макрос для экселя написал умный робот.