IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: Aleksey от 19 Февраля 2025, 09:23

Название: Считыватель CP-Z-2 (мод. MF-I) моргает при первом включении
Отправлено: Aleksey от 19 Февраля 2025, 09:23
Подскажите пожалуйста. При первичном подключении CP-Z-2 (мод. MF-I) к контролеру Z-5R (мод. Relay Wiegand), считыватель не реагирует на ключи. Считыватель просто моргает и после выхода контроллера из режима при первом включении. Подключали по протоколу Wiegand, ключи соответствуют.
Ранее покупали, все работало на доме, но недавно установленный стал моргать и не реагировать на ключи, поменял там контроллер, проблему не решило, решил, что проблема в считывателе, вот и заказал новый, но....
Если просто питание подать на считыватель он же должен гореть красным (правильно я понимаю?), а он моргает.
Или он дохлый?(
Название: Re: Считыватель CP-Z-2 (мод. MF-I) моргает при первом включении
Отправлено: vitiv от 19 Февраля 2025, 09:38
Добрый день !
Если подать на считыватель только питание он должен два раза мигнуть и далее гореть постоянно красным. Если он продолжает мигать, то считыватель неисправен.
Название: Re: Считыватель CP-Z-2 (мод. MF-I) моргает при первом включении
Отправлено: Aleksey от 19 Февраля 2025, 09:49
Спасибо