IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: dmitry234 от 06 Ноября 2024, 14:19

Название: Фиксация событий контроллером в "будущем времени"
Отправлено: dmitry234 от 06 Ноября 2024, 14:19
Добрый день. Используем связку Guard Plus с конвертером Z397-WEB+ контроллеры z5r net. Иногда некоторые контроллеры фиксируют события в будущем времени, т.е. в истории событий видны записи с датой, которая еще не наступила. Например сегодня 06.11.2024, а в истории событий данных контроллеров зафиксированы события 29.11.2024, чего в принципе не может быть. При этом на странице контроллера в разделе время устройства отображается корректное время. В итоге очень неудобно смотреть в журнале событий на сервере, первые несколько страниц все время занимают такие записи с неправильным временем и они периодически прибавляются. Откуда он может брать неправильное время? Как это можно исправить?
Название: Re: Фиксация событий контроллером в "будущем времени"
Отправлено: Nick M от 07 Ноября 2024, 09:47
Здравствуйте.
При отключении питания контроллера время в нем останавливается. Если нет синхронизации с программой, время сбито и показывается не верно. Также год в контроллере не хранится, после отключения питания и работе без синхронизации с программой все события считаются текущего года. После включения программы эти события и подтягиваются в Журнал событий.
События в контроллере никак не удаляются, их можно только перезаписать свежими событиями при переполнении памяти контроллера.
Название: Re: Фиксация событий контроллером в "будущем времени"
Отправлено: dmitry234 от 07 Ноября 2024, 10:43
Да, как раз на данных помещениях бывают проблемы со стабильностью эл.питания. Если поставить батарейку в контроллеры это решит проблему?