				В характеристиках Z-5R Net сказано: «Защита от неправильного включения — есть». 
Что конкретно это значит?
• Защита от ошибочной полярности питания?
• Защита от короткого замыкания выходов «LOCK +12V», «ZUMM +12V», «LED GND»?
• Защита от подачи питания на входы TM, DOOR, EXIT?
• Что-нибудь другое?
			 
			
			- 
				Добрый день!
Имеется в виду защита от ошибочной полярности.
Удачи.
			 
			
			- 
				Спасибо! 
Правильно ли я понимаю, что перестановка перемычек на Z-5R (и любом другом  контроллере Iron logic) не наносит контроллеру вреда. Просто потом потребуется сброс по питанию? 
			 
			
			- 
				Да, именно так.