Здравствуйте!
Возможна ли работа контроллера Z-5R Net с прошивкой Extended в автономной режиме?
Задача, имеем две двери с эл.магнитными замками, считывателями на вход в помещение и кнопками Выход на выход из помещения. Необходимо организовать автоматическое открывание двери по сигналу с пожарной сигнализации (обычный нормально-открытый контакт прибора сигнализации). On-line контроль прохода не нужен.
Прошили контроллеры прошивкой Extended для возможности самостоятельного назначения входов контроллера, хотим настроить и оставить работать в автономном режиме (без компьютера). Или нам лучше использовать прошивку 2.13 с поддержкой режима fire? Какая тогда будет схема подключения кнопки Выход совместно с пожарной сигнализацией?
Название: Re: Z-5R Net работа в автономном режиме
Отправлено: vitiv от 07 Ноября 2018, 13:47
Добрый день!
Работать конечно будет, но без программы это будет не удобно.
Подключать датчик так-
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_scheme_fire.pdf/$FILE/scheme_fire.pdf (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_scheme_fire.pdf/$FILE/scheme_fire.pdf)
Удачи.