IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: nikolaich31 от 16 Декабря 2019, 11:25

Название: Z-5R (мод. Relay Wiegand) интерфейс и обновление ПО
Отправлено: nikolaich31 от 16 Декабря 2019, 11:25
Добрый день

Нигде не смог найти информацию по интерфейсу Wiegand в данном контроллере.
Имеем считыватель  ESMART Reader NEO, Wiegand: Количество передаваемых данных - 3 байта (24 бита) с двумя битами проверки, что соответствует Wiegand-26. Считыватель с контроллером другого производителя работает, и этот Z-5R  с CP-Z-2 работает, а связка ESMART Reader NEO и ESMART Reader NEO ни как(((
На сайте есть прошивка и утилита для прошивки, но как прошивать и как подключить Z-397 Guard к Z-5R не написано
Подскажите, пожалуйста, что я упустил?
Название: Re: Z-5R (мод. Relay Wiegand) интерфейс и обновление ПО
Отправлено: vitiv от 16 Декабря 2019, 14:03
Добрый день!
Какую информацию по по интерфейсу Wiegand в данном контроллере вы ищите?
В руководстве, на сайте, написано- протокол подключения внешнего считывателя iButton, Wiegand-26..42.
Руководство по прошивке можно увидеть если нажать в программе по перепрошивке, знак вопроса в синем круге.
Вот оно-
Подключение устройства к конвертору
    Z-397 Guard / Z-397 USB:
    1.  Зеленый провод (DATA 0) устройства подключите к
        клемме "А" конвертора.
    2.  Белый провод (DATA 1) устройства к клемме "B"
        конвертора.
    3.  Черный провод (GND) устройства к клемме "G"
        конвертора и минусу питания.
    4.  Красный провод к +12В питания.
   
    Управление в программе:
    1.  Выберите COM порт, к которому подключен ваш конвертер,
        для этого нажмите кнопку "Open". Появится окно с
        выбором СОМ портов существующих на вашем
        компьютере. Выберите нужный порт и нажмите "ОК".
   2.  Укажите файл прошивки, для этого нажмите кнопку
        "Specify the firmware file". В окне "Detail"
        отобразится информация по дате и времени создания.
    3.  Нажмите кнопку "Load program"
        У вас есть15 секунд чтобы подать питание на устройство.
        Для контроллера Z5R-RELAY WIEGAND перед подачей питания
        необходимо замкнуть клеммы "GND" и "EXIT".
        После подачи питания автоматически начнется
        загрузка прошивки.

    4.  Если в процессе обновления программы появится
        желтый значок с восклицательным знаком, это
        означает, что в процессе обновления произошла ошибка.
        Для того чтобы посмотреть тип ошибки нажмите на
        кнопку с желтым значком.
Удачи.