Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: hlebanet от 06 Июня 2016, 05:10
-
Добрый день.
Хотим построить систему контроля рабочего времени на 60 чел на базе z-5r. Проблема в том, что у нас на объекте уже стоят прокси считыватели Rosslare AY-K12 с протоколом Wiengard-26 с автономным контроллером и руководство хочет их (счит-ли) оставить. Как я понимаю, нам необходимо приобрести:
Z-5R NET 8k
конвертер+лицензия: Z-397 Web+ПО GuardLight 5L
Z-2 (USB)
и карты IL-05E Em-Marine
Я все правильно понял? Не хочется промахнуться. В описании контроллера есть какое-то "Обновление расширяющее список поддерживаемых считывателей Wiengard 26". Не совсем понятно, от чего зависит поддержка кроме протокола.
-
Доброе утро!
Да, все правильно.
Какие карты приобретать, зависит от ваших считывателей.
Контроллер можно купить Z5R Net (не Z5R Net 8000) потом в программе GuardLight прошить прошивку "extended" и контроллер сможет работать по Wiengard-26.
Оказалось, что не все производители строго придерживаются протокола. 8)
Удачи.