IronLogic СКУД
Считыватели => MATRIX => Тема начата: Валерий от 18 Июля 2017, 13:39
-
Добрый день . Появилась такая проблема. После отключения электричества этот считыватель не может вернуться в рабочий режим. Подаем питание он моргает белозеленым цветом и пищит.На клавиатуру и идентификаторы не реагирует в режим программирования не заходит. Подскажите может быть есть какое-нибудь решение .
-
Добрый день!
У вас похоже инвертировались управляющие звуком и светом входы. Попробуйте замкнуть коричневый, синий и желтый провода на землю (GND). Если поможет, то войдите в настройки и с помощью клавиш запрограммируйте заводские установки.
Удачи.