Название: Значение «Земли» в линии связи RS-485
Отправлено: Rones от 15 Ноября 2018, 02:23
Здравствуйте!

1. Если верить инструкции, объединять «Земли» сетевых контроллеров не нужно.
Но не лучше ли перестраховаться и объединить? Не даром же «Болид» предписывает соединять земли контроллеров в обязательном порядке?

2. Нашёл на Iron Logic странную схему (вторая страница документа) (https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_urw1.pdf/$FILE/urw1.pdf), где GND контроллеров объединены.
Под общую землю отведено аж 2 жилы, но одна из них почему-то не используется вовсе.

Полагаю, что это ошибка, и подразумевалась такая схема ▼ — жила A повита со своей землёй, B — со своей.
(http://sg.uploads.ru/t/yxGS4.png) (http://uploads.ru/yxGS4.png)
Или я ошибаюсь?

3. Кстати, для чего на самом деле в конвертере два контакта «земля» — G и g?

Спасибо!
Название: Re: Значение «Земли» в линии связи RS-485
Отправлено: murat351 от 15 Ноября 2018, 07:39
в исходной схеме было правильно
Важно!
1) сигналы  А и В должны быть в одной паре
например зелено белая и бело зеленая
2) G земля
g земля через резистор  - резервная