IronLogic СКУД

Программное обеспечение => GuardLight => Тема начата: Арсений от 15 Марта 2019, 23:06

Название: GuardLight не видит Z5R web ни в какую
Отправлено: Арсений от 15 Марта 2019, 23:06
В инструкции к программе сказано, что программа автоматически опрашивает сеть и подцепляет конвертеры, но почему то этого не происходит. В программе вообще никаких настроек, не видит она Z5R web и все, а расширенные настройки можно сделать только в ней. Все делал по инструкции, контроллер переводил в режим "сервер" и "клиент". Все глухо!!!
Название: Re: GuardLight не видит Z5R web ни в какую
Отправлено: vitiv от 16 Марта 2019, 09:12
Доброе утро!
Т.е. в WEB интерфейс вы входите. Все настройки связи делаются именно в нем.
Ставим перемычку в "конфиг" заходим в вебинтерфейс. Сбросьте, на всякий случай, в заводские настройки. Выбираем "сервер", ставим галочку на "использовать DHCP".
Выключаем ставим перемычку в "нормал", подключаем cетевой кабель, включаем, ждем пока запустится (постоянно горит CONN), запускаем Guard Lite. Программа найдет контроллер. Если не получается звоните в "техподдержку", помогут.
Удачи.