Автор Тема: Z5R Relay режим триггера при нажатии кнопки Выход не срабатывает контроллер  (Прочитано 2282 раз)

stranger

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Z5R Relay режим триггера при нажатии кнопки Выход не срабатывает контроллер. При нажатии на кнопку "жузжит" реле, но не всегда. Контроллер может переключиться в режим блокировки, а может не переключится, как повезет, при этом считыватель отрабатывает стабильно. Такое ощущение что в контроллере не учтен дребезг контактов. Как это устранить

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Доброе утро!
Да вы правы, это именно дребезг контактов, к сожалению режим триггер работает только от ключа, в инструкции это указано. Посмотрите третий пункт в этой ссылке, там есть пара способов.
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=8.0
Удачи.