IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Rust от 11 Декабря 2018, 10:07
-
Вышел из строя считыватель CP-Z2M, заменили на новый. Новый ключей не видит, база ключей в контроллере. Ключи с антиклоном. Видимо требуется через конвертер слить базу из Z-5R в считыватель? Чем конкретно (каким) и прав ли я?
-
Добрый день!
Что значит- новый ключей не видит? Считыватель не реагирует на карты? Тогда контроллер и база тут не при чем.
Что значит- ключи с антиклоном? Вы используете режим "Защищенный" ?
Базу нельзя слить из контроллера в считыватель.
Удачи.
-
Новый считыватель реагирует на ключи как будто их нет в базе, двойной писк. На объекте установлены 2 считывателя, один старый (все работает, ключи видит) и новый ключи не видит. Подключены оба к одному контроллеру. Ключи защищенные с шифрованием.
-
Данный считыватель не имеет звукового излучателя, или мы говорим не про CPZ-2MF !
Новый считыватель вы перевели в режим "Защищенный" ? Той же картой объекта?