IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Другие контроллеры => Тема начата: Алексей от 26 Января 2017, 12:49
-
Добрый день,
нужен контроллер для электромагнитного замка с задержкой включения 1-5 сек. после срабатывания датчика закрытия двери, что посоветуете?
Спасибо.
-
Добрый вечер!
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите, что бы контроллер подал напряжение на замок не по окончанию времени открывания и не после закрытия двери, а через пять секунд после закрытия двери? Т.е. нажали кнопку, он снял напряжение и не подавал пока дверь открыта и потом еще пять секунд, после ее закрытия?
Удачи.
-
Добрый день, извиняюсь за паузу
Да, все верно "не по окончанию времени открывания и не после закрытия двери, а через пять секунд после закрытия двери" - например 5 секунд (не критично)
-
Добрый день!
Из наших контроллеров ничего посоветовать не могу. (
Удачи.
-
Здравствуйте. А можете поделиться информацией - сколько вольт должно быть на клемме "дверь" для "понимания контроллером" сработал датчик двери или нет? Знаю, что одно состояние это "0" вольт, когда геркон соединяет "клемму дверь" с "землёй". Подскажите пожалуйста какое напряжение на клемме "дверь" вызывает обратное состояние. Может получится сделать цепочку для задержки, как хотел автор темы, да и мне это нужно
-
Доброе утро!
Стандартный ТТЛ уровень. Низкий уровень от 0 до 0,5, высокий от 4,5 до 5 вольт. Подтяжка к пяти вольтам сделана на плате, вам нужно только ноль подать, или убрать.
Удачи.
-
Спасибо. Если можно, поделитесь ещё принципиальной схемой z5r