Автор Тема: Выходит из режима программирования  (Прочитано 2261 раз)

shtirr

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Добрый день.

Помогите решить проблему.
Необходимо прописать в память новые ключи. Подношу мастер ключ (1дМ) - раздается сигнал (мастер ключ опознан). Но после этого раздается сигнал о выходе из режима добавления (4 коротких). Стирание ключа из памяти так же не получается, после 2кМ и 1дМ происходит выход из режима стирания (4 коротких).
Как временное решение - перевел контроллер в режим Accept (5кМ), прописал новый ключ и вышел из режима Accept.





vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Выходит из режима программирования
« Ответ #1 : 27 Марта 2020, 14:06 »
Добрый день!
Для добавления ключей, мастер ключом необходимо не просто коснуться, а коснуться и удерживать до второго сигнала.
Удачи.

shtirr

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Выходит из режима программирования
« Ответ #2 : 27 Марта 2020, 14:43 »
Я его удерживаю. Но вместо второго сигнала - происходит выход из режима программирования (4 коротких сигнала).

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: Выходит из режима программирования
« Ответ #3 : 27 Марта 2020, 21:30 »
Ну значит контроллер не видит удержания. У вас точно Z5R, может Z5R NET ?
А какой у вас считыватель, или у вас ключи Далас и просто контактор?
Cуть в том, что при работе по Wiegand, считыватель не передает код постоянно и контроллер не видит удержания карты.