21
GuardLight / Re: Подключение к пожарной сигнализации
« Последний ответ от Nick M 12 Февраля 2024, 09:43 »Здравствуйте.
Такой прошивки нет и это не возможно.
Такой прошивки нет и это не возможно.
Напряжение есть, а какое? Если там не 12 вольт, а 5-7 то как раз так и будет все работать, точнее не работать.Я имел ввиду что там напряжение достаточное, около 13 вольт там. То есть от ИБП нормальное напряжение поступает)
Здесь поможет только поэтапная проверка на столе. Т.е. берем отключаем считыватель, подаем ему только питание, лучше от другого источника, или аккумулятора. Должен пикнуть мигнуть оранжевым и потом постоянно гореть красным. Ну и на карты реагировать.
То же проделываем с контроллером. Отключаем все, подаем только питание. Должен пикнуть и мигнуть светодиодом. Так мы выявим кто таки не работает. ))