IronLogic СКУД

Считыватели => MATRIX => Тема начата: Гор от 31 Мая 2018, 13:48

Название: Считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB как можно подключить???
Отправлено: Гор от 31 Мая 2018, 13:48
Добрый день у меня считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB одновременно а когда один отключаешь работает как можно это исправить???
Название: Re: Считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB как можно подключить???
Отправлено: vitiv от 31 Мая 2018, 15:26
Добрый день!
Попробуйте подключить DATA через диоды, как сдесь на нижней схеме
(http://files.ironlogic.ru/forum/pictures/3-5%20volt.JPG)

Удачи.
Название: Re: Считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB как можно подключить???
Отправлено: Yufersan от 28 Августа 2019, 17:54
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, можете освежить схему?
Название: Re: Считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB как можно подключить???
Отправлено: vitiv от 28 Августа 2019, 20:43
Добрый день!
Попробуйте подключить DATA через диоды, как на нижней схеме (где по одному диоду), соответственно у контроллера DATA0 и DATA1, а не ТМ и EXIT.
Удачи.