Автор Тема: CP-Z-2L читает неправильно  (Прочитано 3712 раз)

AbnuOo

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
CP-Z-2L читает неправильно
« : 03 Июля 2018, 08:08 »
Здравствуйте. Связка 4 х CP-Z-2L + ST-NC240B. Считыватель подключен по Wiegand согласно инструкциям. Считываешь карту и цифры нанесенные на нее не совпадают со значением, которое видится на контроллере СКУД. На карте 0001450607 022 08815, а система выдает 0015326608 00233 56720. Мануал по контроллеру излазил, каких-либо правок по считыванию я не нашел. Перепробовал и карты из другой партии и брелки, результат тот же самый. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?)

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-Z-2L читает неправильно
« Ответ #1 : 03 Июля 2018, 13:17 »
Добрый день!
Если посмотреть ваш код в бинарнике, то получится так-
111010011101110110010000 это 0015326608
000101100010001001101111 это 0001450607
Т.е. там где единицы стоят нули и наоборот. Попробуйте поменять местами DATA0 и DATA1.
Удачи.

AbnuOo

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: CP-Z-2L читает неправильно
« Ответ #2 : 03 Июля 2018, 16:10 »
Спасибо большое, на днях попробую.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 710
Re: CP-Z-2L читает неправильно
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 21:00 »
Жаль конечно, что мы не услышали начальника транспортного цеха. ) Но надеюсь, что все получилось. )