IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: comf от 16 Октября 2019, 23:17

Название: CP-Z2M при подключении не работают ворота от брелков.
Отправлено: comf от 16 Октября 2019, 23:17
Доброго время! Никто не сталкивался с такой проблемой? Мотор ворот NICE работает от брелков на 433,92 мгц, а сами считыватели на 13,56. Глушить похоже не должны. Расстояние от считывателей до мотора 5 метров.Провода от считывателя до контроллера проходят в 30 сантиметрах от мотора и в одной гофре с питанием 220 мотора. Иногда мотор срабатывает, отключаем   
считыватели (их два) все работает. Куда копать, что посоветуете?
Название: Re: CP-Z2M при подключении не работают ворота от брелков.
Отправлено: Nick M от 23 Октября 2019, 09:56
Здравствуйте.
Считыватели Mifare действительно создают помехи для устройств, работающих на частоте 433 Мгц.
Можно попытаться экранировать провода от считывателя и заземлить с одной стороны.
Можно поставить ферритовые кольца на входе и выходе блока питания считывателя, увеличить расстояние от считывателей до приемника (433 Мгц) ворот.