IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Другие контроллеры => Тема начата: Macar от 22 Июня 2016, 13:18

Название: C2000-2
Отправлено: Macar от 22 Июня 2016, 13:18
На объекте возникла необходимость замены карт доступа в связи с огромным кол-вом их клонирования. Базовый контроллер С2000-2 его выбор обусловлен возможностью отключения права доступа по определенным причинам.
Попытался подключить Считыватель CP-Z2M к контроллеру он его не видит.. Болид от MIFAIRE открещивается. Вы можете подсказать вариант подключения?
Второй вопрос если брать другой контроллер то обязательные условия это память на 2500 карт,защита от клонов,возможность отключения определенных карт...
Решение ???
Название: Re: C2000-2
Отправлено: vitiv от 22 Июня 2016, 16:18
Добрый день!
Не видит это как? Считыватель на карту мигает, но контроллер ни как не реагирует, или контроллер ругается на незнакомую карту и не открывает замок?
Проблем быть не должно. Только что проверил, все работает (проверял по Wiegand-26). По какому интерфейсу вы подключаетесь, iButton или Wiegand?
Выясните какой интерфейс выбран в контроллере и подключите считыватель по соответствующей схеме в инструкции.
Удачи.
Название: Re: C2000-2
Отправлено: Macar от 26 Июня 2016, 12:38
Спасибо я разобрался. Все работает.Старая версия Uprog стояла и считывателей не видела))