IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: user356876890 от 03 Марта 2020, 12:06

Название: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: user356876890 от 03 Марта 2020, 12:06
контроллер Z-5R (мод. Relay)
замок электромеханический Cisa 11610.60.4
БП импульсный на 2А
После пропадания сетевого питания и его возобновления кратковременно срабатывает реле и открывает замок.
Почему это происходит и что делать?
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: vitiv от 03 Марта 2020, 20:23
Добрый вечер!
Не совсем понятно из вашего описания, Т.е. если питание выключить, а потом опять включить, то контроллер отрабатывает открытие замка?
Может что-то проскакивает по входу "EXIT" ? Попробуйте отключить все кроме замка и питания и попробуйте передернуть питание.
У вас установлено время открывания? Контроллер пищит во время открытия?
Удачи.
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: user356876890 от 04 Марта 2020, 11:06
Т.е. если питание выключить, а потом опять включить, то контроллер отрабатывает открытие замка?
Именно так. При возобновлении питания кратковременно срабатывает реле на открытие.
вход EXIT вообще не используется. Открытие изнутри происходит с механической кнопки замка.
Время открывания дефолтное.
Про "пищание" сейчас уточню.
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: user356876890 от 04 Марта 2020, 11:11
У вас установлено время открывания? Контроллер пищит во время открытия?
Штатное время открытия 3 сек. И штатный писк на 3 сек.

а в момент подачи питания происходит короткий писк, намного короче 3 сек.
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: vitiv от 04 Марта 2020, 16:02
Короткий писк при включении контроллера это нормально, но если перемычка стоит в положении электромеханического замка реле не должно коммутировать замок при подаче питания (оно щелкает при включении питания?). Видимо неисправен. (((
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: user356876890 от 05 Марта 2020, 11:36
упустил важный момент!
контроллер работает со считывателем IronLogic CP-Z-3 (мод. E)
Может он так влиять?
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: vitiv от 05 Марта 2020, 16:58
Нет, считыватель так влиять не может.
Название: Re: Корректное подключение CP-Z-3 к контроллеру Z- 5R
Отправлено: Ruster от 12 Октября 2020, 14:50
Может ли данный считыватель управлять двумя цветами индикацией ( красным и зелёным) . То есть при подносе рабочей запрограммированной карты при штатном красном цвете переходил на зелёный во время предоставления доступа контроллером
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: vitiv от 12 Октября 2020, 20:30
Добрый вечер!
С зеленым все просто, подключите его на выход ZUMM контроллера и пока пикает контроллер, будет мигать зеленый светодиод. Но как только контроллер увидит внешнее управление на зеленом, он тут же погасит и красный светодиод в ожидании внешнего управления и на нем. Если у вас через реле на замок подается минус, то все просто подаем  на управление красным со свободной клеммы реле. А вот если плюс, то да же не знаю откуда брать управление на красный.
Удачи.
Название: Re: самовольное открывание замка при подаче питания
Отправлено: murat351 от 12 Октября 2020, 23:06
В контроллере реле переключающее, даже если подается плюс, минус можно организовать. Com реле на плюс, NC - постоянно подает плюс, при срабатывании (отключении) подтягивается на минус, через резистор. Можно использовать полевой транзистор для инверсии - это второй вариант.