IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Z5R WEB => Тема начата: v.titov от 03 Октября 2019, 18:56

Название: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: v.titov от 03 Октября 2019, 18:56
Есть контроллер z5r web в режиме работы web-json, два считывателя Matrix 3 EH, замок Perco lbp85.1

Что хотим: подключить два считывателя к одному контроллеру - на вход и на выход, человек прикладывает карту к считывателю, но контроллер не открывает замок, а ждёт команду open door от сервера (двухфакторка).

Как подключить два считывателя к одному контроллеру? Просто в параллель?
Можно ли понять по ивентам от контроллера к какому именно считывателю была приложена карта?


Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: vitiv от 04 Октября 2019, 08:07
Доброе утро!
Инструкция, страница 13, таблица клемм для подключения считывателя. При подключении по Wiegand-26, "DATA1" -сигнал DATA1 для считывателя на вход, сигнал DATA0 для считывателя на выход. "DATA0" -сигнал DATA0 для считывателя на вход, сигнал DATA1 для считывателя на выход.
Удачи.
Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: prodavec от 27 Октября 2019, 14:28
Добрый день.
Такая же проблема - если подключен 1 считыватель - все работает как положено - в Guard Light события фиксируются корректно (Вход или Выход в зависимости от того как подключен считыватель D0->D0\D1->D1 или D0->D1\D1->D0). Если подключены два считывателя одновременно - то когда прикладываешь карту - раздается звуковой сигнал от считывателя и более ничего не происходит - в событиях ничего нет - после перезагрузки контроллера - появляются записи о том что была нажата кнопка открывания дверей.

Контроллер: Z5R-Web 8k
Считыватели: Hunter HN-200RF

Что сделать чтобы считыватели в паре работали корректно?
Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: vitiv от 27 Октября 2019, 21:03
Добрый вечер!
Видимо вот так, вам нужен нижний вариант, с двумя диодами. Тут правда контакты расписаны под Z5R Net, но думаю понятно.
(http://files.ironlogic.ru/forum/pictures/3-5%20volt.JPG)
Удачи.
Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: prodavec от 27 Октября 2019, 21:37
Доброй ночи.
Спасибо за ответ.
На самом деле не совсем все ясно :)
Какие диоды нужно использовать?
Два диода нужно включать в для каждого считывателя в каждый канал? Или два диода для одного считывателя? Или по одному диоду на каждый считыватель? 
Еще раз спасибо
P/S: какие клеммы на контроллере Z5R-Web соответствуют клеммам TM и EXIT контроллера Z5R? D0 и D1?
Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: vitiv от 28 Октября 2019, 10:00
Диод любой маломощный, например КД522 (1N4148).
Проблема как я понимаю в подтяжке к плюсу на считывателях. С одной подтяжкой контроллер еще справляется, две в параллель уже не тянет. Нам нужно убрать из шины плюсы со считывателей. Потому вешаем на каждую дату (DATA0,DATA1) по диоду. Думаю хватит и на одном считывателе.
ТМ - DATA0 на контроллере.
EXIT - DATA1 на контроллере.
Удачи.
Название: Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
Отправлено: prodavec от 04 Февраля 2020, 11:02
Как показала практика, по одному диоду на каждый считыватель не достаточно.
Пришлось ставить по два диода на каждый считыватель.  Считыватель на выход нужно подключать к контроллеру инверсно относительно считывателя на вход.
Только в этом случае все работает как надо - корректно формируется информация о направлении входа\выхода.
Евгений