IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Rus-112 от 27 Мая 2016, 20:45

Название: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 27 Мая 2016, 20:45
При монтаже замка электромеханического использовал контроллер Z5R.Мастер ключ записал,затем по инструкции добавил 2 простых ключа,но когда их прикладываю к считывателю,контроллер пикнит,но замок не реагирует.Расстояние между контроллером и (считывателем+ замок) составляет 3 метра,провод медный многожильный на 1,5 квадрата,Блок питания как для светодиодных лент RGB выдает 12 вольт постоянки. Расстояние между блоком питания и контролером 5 см,а между Блоком питания и замком 3 метра.Подскажите в чем причина неправильного монтажа?
Название: Re: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 27 Мая 2016, 20:47
Перемычка установлена в положение 1
Название: Re: Z5R
Отправлено: vitiv от 27 Мая 2016, 21:29
Добрый вечер!
Пока не вижу причин винить плохой монтаж. Думаю, что-то не так с добавлением простых ключей. При касании простым ключом, контроллер должен не пикнуть, а пикать в течении трех секунд. Для начала отключите замок и пробуйте все делать без него.
Поробуйте нажать кнопку открывания (замкнуть контакты земля и кнопка).
На мастер ключ реагирует правильно? Одно касание, один звуковой сигнал, второе касание два сигнала, если ничего больше не делать, то через пять секунд серия из четырех коротких сигналов.
Удачи.
Название: Re: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 27 Мая 2016, 21:41
Добрый Вечер!Спасибо попробую,а то хотел уже на витую пару менять провод.На мастер ключ реагирует нормально,но записанные ключи замок не открывают,только контроллер пикает один раз
Название: Re: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 27 Мая 2016, 21:42
может Блок Питания не тот?
Название: Re: Z5R
Отправлено: vitiv от 27 Мая 2016, 22:10
Очень возможно, раз пикает один раз. Вы подносите ключ, контроллер подает питание на замок, оно проседает ниже того уровня при котором контроллер может работать, контроллер виснет, снимает напряжение, оно возвращается в норму, контроллер запускается и в этот момент пикает.
Раз мастер работает нормально и простые ключи добавились, то проводка скорее всего ни при чем. Отключите замок, если все начнет отрабатывать как положено, берите блок помощнее.
Название: Re: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 28 Мая 2016, 09:12
Сейчас попробую,подскажите какое напряжение должно быть на выходе с блока питания 12В постоянки или 12В переменки?
Название: Re: Z5R
Отправлено: Rus-112 от 28 Мая 2016, 11:31
Все,наконец-то заработала система! :P
Название: Re: Z5R
Отправлено: vitiv от 28 Мая 2016, 15:27
Напряжение должно быть постоянное! Ну таки поделитесь с общественностью, в чем была причина?  :-\