IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Yury от 15 Февраля 2019, 10:50
-
Столкнулся с плохой работой cp-z2m..
Установлен на входной двери со стороны улицы... холодов как таковых сейчас нет..
При подносе брелка не всегда срабатывает, то сразу читает, то надо держать 5-10 секунд, то по несколько раз приложить или подвигать брелок вокруг считывателя...
Вчем причина такого поведения считывателя?
-
Добрый вечер!
Мало информации для диагностики. Считыватель так работает изначально, или стал так работать со временем? Дверь железная? Режим "защищенный" используете? Какой замок электромагнит, или электромеханический?
Удачи.
-
Считыватель стоит всего пару недель, работал так с самого начала.
Дверь и косяк металлические. Защищенный режим не используем.
Замок электромагнит, в его отсеке стоит контроллер.
Расстояние от считывателя до контроллера примерно 1,2 м.
-
Тогда два варианта. Первый- металл, на металле мифаер читается плохо. Попробуйте выкрутить считыватель, вытащить его из металла и проверить дальность. Если резко возрастет, станет не вплотную а сантиметра три, то причина в этом. Для нормальной работы нужно положить между считывателем и металлом диэлектрическую шайбу 1-3 миллиметра.
Второй- шумный блок питания. Попробуйте отключить нагрузку (замок) и проверьте дальность.
-
Хорошо, понял, завтра проверю.
А сам корпус считывателя вроде из пластика и прямого контакта с металлом у считывателя нет....
-
Здесь не контакт с дверью, а экран из металла. (
-
Немного не понимаю логику... Металлическая основа с зади, магнитный поток от катушки считывателя направлен вперед,... как дверь может экранировать магнитный поток ?
Или поток идет в обе стороны ( и вперед и назад) и дверь не дает ему замкнуться?
-
Магнитное поле находится вокруг катушки, во все стороны и часть мощности тратится не на связь с картой, а на нагрев железа. ))
-
Переделал проводку... Ничего не поменялось ... Вынул считыватель и отодвинул на 10 см от двери... так же плохо читает ... ничего не помогло...
-
Ну положим проводку переделывать я не предлагал. ) Я вторым вариантом предлагал отключить нагрузку.
Раз вынутый считыватель плохо считывает то тут два варианта, неисправный считыватель, фиговые брелки.
-
я на форуме читал, что лучше сделать проводку витой парой, вот я и переделал....
Магнит отключал, не помогает.. померил напряжение на БП, никак не меняется , отключен магнит или нет... мощности хватает, вот посмотреть переменную составляющую на питании не получилось ( осцилографа нет).
-
Поставил прокладку между дверью и считывателем 3мм, проводка витой парой, блок питания выдает нормальное напряжение ( пульсаций практически нет)
Ничего не помогло, считыватель как читал плохо ключи, так и читает....
-
осцилограмму питания приложить не смог ( большой размер), посмотреть можно тут : https://drive.google.com/file/d/19z1qqGmPpVIbo3vIRFfwb3wrOHj11rOr/view?usp=sharing
-
Здравствуйте.
Проверьте работу контроллера и считывателя на аккумуляторе.
Если станет нормально работать, то шумящий блок питания.
-
По осцилограмме шумов практически не . 12,3в, шум 0,15 мВ....
Экспериментировал со чтением брелков, выяснил что если держать брелок на расстоянии примерно 5 мм , то считывание происходит стабильно но с задержкой на пару сек. Мастер ключ читается только короткое касание, длинное касание не происходит.
-
Считыватель не правильно подключен к контроллеру.
Нужно подключать по протоколу "Ibutton (эмуляция DS1990).
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_cp-z_2mf_nakladnoy.pdf/$FILE/cp-z_2mf_nakladnoy.pdf
Смотрите инструкцию, стр.4, рис. 2
-
Я уже писал в другой ветке, подключено правильно....
Белый на землю, зеленый на вход контроллера ( Z5r), сейчас переделал проводку - проложил витую пару ...
-
И все таки блок питания.... вчера проверил работу замка от аккумулятора.... все работало отлично, все режимы и считывание мгновенное... буду менять БП или попробую убрать пульсацию.
Вот только я не пойму - почему такая маленькая пульсация так влияет на работу оборудования ?
Я работаю с разными типами контроллеров, сами разрабатываем устройства, но такого влияния такого размера пульсации не наблюдали...
-
Поставил БП "Моллюск 12/1,5" и все заработало как должно ... и считыватель реагирует почти мгновенно и принимает "длинное касание" мастер ключа....
-
Добрый день!
Спасибо за информацию, возможно это кому-то поможет. ))
Удачи.