Добрый день!

Прошу помощи у знающих людей.

На дверь этажа поставили магнитный звонок под управлением контроллера Z-5R.

В наличии имею звонковую панель ELTIS DP1-CE7. Хочу, чтобы она открывала также входную дверь.

У звонковый панели иметься выход OP, на котором всегда 4В, но в момент прихода сигнала открытия двери 0В пару секунд.

Магнитный звонок соединен по схеме как в инструкции. Приложил снизу.

Я так понял Z5R открывает замок при замыкании контакта EXIT на Землю.

Возможно как-то состыковать вызывную панель ELTIS DP1-CE7, чтобы она открывала замок совместно с контроллером Z5R?

Спасибо


vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 712
Добрый день!
Вы правильно поняли. Соединяйте выход OP и EXIT должно заработать. Только если разные блоки питания у контроллера и панели, необходимо объединить земли (GND) блоков питания.