Название: Проблема в работе контроллера
Отправлено: Avalonoff от 19 Апреля 2024, 19:34
Доброго всем! Было отключение электроэнергии. После ее возобновления, контроллер каждые 2секунды подает звуковой сигнал. в чем может быть проблема. Спасибо
Название: Re: Проблема в работе контроллера
Отправлено: vitiv от 20 Апреля 2024, 17:29
Добрый день!
Если подает одиночный сигнал, то скорее всего он просто включается.
Проблема в блоке питания, или замке. Суть вот в чем при включении питания контроллер пикает и подает напряжение на замок. Блок питания не тянет нагрузку (или у блока срабатывает защита) и напряжение питания падает ниже того при котором может работать контроллер, он выключается и снимает напряжение с замка.  Питание опять восстанавливается, контроллер включается, опять пикает, подает напряжение на замок и опять выключается. И так по кругу.
Возможно не хватает мощности, или коротыш в замке и блок питания работает на короткое замыкание.
Попробуйте отключить нагрузку (замок), если заработает штатно то причина в питании.