IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: tomsan от 04 Сентября 2017, 23:15
-
Во-общем, похоже спалил уже 2 штуки Z5R... Замок электромеханический(FALKON EYE), перемычка в положении 1. Прописал ключи. Питание включено. Мерим напругу между +12 и ЗАМОК - 0, как положено. После этого прикладываем брелок к считывателю - пищит зуммер(как положено), открывается замок и.... после того как зуммер замолчал напряжение между +12 и ЗАМОК всегда 12 вольт! Перезагрузка, стирание памяти, убирание перемычек ситуации не меняют. Контроллер не снимает сигнал управления с контакта ЗАМОК. При замыкании кнопки напряжение тоже не пропадает.
Сдохло уже 2 контроллера. Что я делаю не так? Есть подозрение на замок... т.к. после считывания ключа на него подается длительный сигнал (по умолчанию 3 сек вроде?), может он глючит от этого и плата горит?
-
Доброе утро!
Вам сюда- https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=6.0 (https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=6.0)
Удачи.
-
Может пригодится кому. На работе на входной двери контроллер перестал снимать напряжение с электромагнита. Сразу заподозрил пробой N-мосфета. В магазинах нашел только слабое подобие. По току и напряжению подходит, но сопротивление перехода 0.2 ома( у оригинала 0.02 ома). Не стал рисковать, взял реле на 12 вольт( сейчас их много импортных с одной группой контактов). Стало слегка греться реле. Подобрал резистор. Все работает на ура.