Автор Тема: Проход большого количества людей. УД  (Прочитано 6407 раз)

syskey

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 8
Доброго времени.
Установили в офисе на входной двери Eurolock EHT net. Основная задача конечно доступ но хотелось бы вести учёт времени прихода тоже.
Утром в минуты пика с 8:00 до 8:10 проходят люди группами по 5-6 человек.
Первый открывает дверь, его карта считалась и записалась, Дверь не закрывается (кто то держит) последующие прикладывая карты могут не записаться в логи.
Понятно, что во время мигания подсветки замка он не читает карты.
В параметрах управления замком.
Сократили время открытия до одной секунды.
и увеличили время ожидания на 10сек. "Картинка"

1. Всё равно подсветка мигает довольно долго сокращать время открытия страшно (у самого не всегда получается успеть открыть).
2. (Дверь открыта) При каждом поднесении карты механизм (червячный? или что там) срабатывает и открывает защёлку замка.

Как научить замок не открывать зря защёлку и считывать быстро много карт гуськом при открытой двери?
Нужен ли для этого геркон открытия и какой подойдёт для этого замка?

Установлены Eurolock EHT net на вход.
Matrix-II Wire и  Z-5R Net 8000 на выход.
Всё подключено через Z397-WEB на Guard Light.



astashov

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Проход большого количества людей. УД
« Ответ #1 : 08 Ноября 2018, 15:10 »
Герконом можно будет только решить проблему с первой карточкой. Дальше, дверь будет в уже открытом состоянии, и следовательно тригер не сработает. Т.е. третья карточка будет по времени.

Может Вам попробовать не геркон, а какой ни будь дальномер в проход? Прошел человек, все, считаем что нет смысла держать паузу и можно принять новую карту.
Тригер можно взять разный, как промышленный, так и какой ни будь вариант для ардуинки.
Специально не искал, но в поделках на ардуинке так делал. Если погуглите, то можно найти на али тригеры для работы без микроконтроллера.

syskey

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 8
Re: Проход большого количества людей. УД
« Ответ #2 : 08 Ноября 2018, 16:48 »
Герконом можно будет только решить проблему с первой карточкой. Дальше, дверь будет в уже открытом состоянии, и следовательно тригер не сработает.
Тригер какой не сработает на чтение карты?
Если выставить максимальное ожидание 25с.

Проблема ещё что геркон подключается на место кнопки, которая занята под домофон.
https://ironlogic.me/files/documentation/product-guides/en/EN_Eurolock_EHT_Net.pdf
стр 10.
+ менять прошивку?

А дальномер тригер работает с железом и ПО ironlogic ?

astashov

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Проход большого количества людей. УД
« Ответ #3 : 09 Ноября 2018, 10:59 »
Прошу прощения. Гулял по темам в новых сообщениях с последнего визита, и не заметил что это совсем про другой скуд. Писал Вам как про Z5r-web.
В нем просто геркон вешается на отдельный контакт, и по геркону перестает считываться карточка. Т.е. не надо выставлять какое то время ожидание.

А насчет дальномера(или размыкателя по световому лучу), то в нем, или тиристорная сборка, или релюшка. И следовательно можно замкнуть контакт геркона на землю, и как бы сказать контроллеру что дверь закрылась, и что бы считывателью немедленно был готов считать новую карточку. Думаю идею понятно пояснил.
Я лично игрался с датчиком движения. Как только человек вошел в дверь, то отправлялась команда на скуд, скуд говорил об этом серверу.