Автор Тема: Matrix IV RF  (Прочитано 11691 раз)

Ильнар

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Matrix IV RF
« : 26 Февраля 2016, 16:23 »
Добрый день.
Считыватель Matrix IV RF подключен по wiegand к контроллеру С2000-2. Режим только брелоки IL-100, используем 2 кнопки, код кнопок не передавать, звуковая индикация включена.
Судя по утилите Matrix IV RF Configurator режим(терминал) считыватель код брелока определяет верно(очень редко определяет брелок как CAME), но вот до контроллера С2000-2 периодически приходят разные коды, или вообще ни чего не приходит. Обновлял на прошивку с сайта, не помогло.
Считывателей Matrix IV RF 4 штуки, и со всеми такая петрушка.
Менял контроллер С2000-2 (версии прошивок v1.21, v1.25, v2.01)проверял на считывателе Matrix-II и СP-Z-2MF, все работает корректно.
Помогите разобраться в чем дело.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Matrix IV RF
« Ответ #1 : 26 Февраля 2016, 21:01 »
Добрый вечер!
С Болидами вроде проблем не было. Вы MATRIX II (видимо все таки MATRIX II EH, MATRIX II по wiegand не работает) подключали по месту, там где стоит Matrix IV RF, или на столе? Какое расстояние от Matrix IV RF до контроллера, чем соединяются? Нормальные коды иногда приходят? Контроллер переведен в режим wiegand-26? Без настроек (в заводском режиме) та же ерунда?  К сожалению проверить работу Matrix IV RF с контроллером С2000-2  сможем только в понедельник.
Удачи.

Ильнар

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Matrix IV RF
« Ответ #2 : 02 Марта 2016, 10:10 »
Подключал MATRIX II MF1 и СP-Z-2MF непосредственно на контроллер С2000-2 к которому подключал Matrix IV RF по месту установки последнего.
Всего 4 точки установки комплектов С2000-2 и Matrix IV RF.
1 точка устройства стоят рядом. Считыватель подключен по Wiegand родными проводами. Проблема та же.
2 точка устройства стоят на расстоянии 5 метров. Считыватель подключен проводом UTP и подключен по Wiegand согласно инструкции первая витая пара подключается между GND и DATA 0, вторая витая пара между GND и DATA 1. Проблема та же.
3 и 4 точка устройства стоят на расстоянии 25 метров. Считыватели подключены проводом UTP и подключен по Wiegand согласно инструкции первая витая пара подключается между GND и DATA 0, вторая витая пара между GND и DATA 1. Проблема та же.
На С2000-2 нормальный код приходит, но периодически приходят 2 левых или вообще ни чего.
Контроллер С2000-2 в режиме Wiegand.
В заводском режиме то же самое.
Очень часто наблюдается ситуация когда все хорошо работает, а потом считыватели вообще могут не реагировать на брелок(только с 5-10 го раза).

nickfw

  • Гость
Re: Matrix IV RF
« Ответ #3 : 17 Ноября 2016, 05:34 »
ситуация похожая, расстояние от С2000-2 до MATRIX IV RF по проводам 25м. (кабель F/UTP Cat5e, экран кабеля посажен на шину заземления в ШПС который в свою очередь заземлён на контур), подключен по weigand, в считыватель залита последняя прошивка скачанная с сайта (т.к. из коробки вообще не передавал коды), настроено не передавать код кнопки, режим работы только IL-100

периодически отказывается вообще передавать коды, при этом сам считыватель пищит что код увидел, но в контроллер ничего не приходит (лечится перезагрузкой считывателя, + питания пропустили через реле и раз в сутки на 1 секунду выключаем питание на считывателе), но вот с проблемой левых кодов пока не знаем что делать... брелок код которого прописан в системе не всегда выдаёт тот же самый код, при этом может выдавать разные коды, а может нормально восприняться... может как бы дело в прошивке?

ILogic

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Matrix IV RF
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 12:42 »
ситуация похожая, расстояние от С2000-2 до MATRIX IV RF по проводам 25м. (кабель F/UTP Cat5e, экран кабеля посажен на шину заземления в ШПС который в свою очередь заземлён на контур), подключен по weigand, в считыватель залита последняя прошивка скачанная с сайта (т.к. из коробки вообще не передавал коды), настроено не передавать код кнопки, режим работы только IL-100

периодически отказывается вообще передавать коды, при этом сам считыватель пищит что код увидел, но в контроллер ничего не приходит (лечится перезагрузкой считывателя, + питания пропустили через реле и раз в сутки на 1 секунду выключаем питание на считывателе), но вот с проблемой левых кодов пока не знаем что делать... брелок код которого прописан в системе не всегда выдаёт тот же самый код, при этом может выдавать разные коды, а может нормально восприняться... может как бы дело в прошивке?

Очень похоже, что Вы правы. Попросил разработку ещё раз проверить критические секции кода.  А при работе по ТМ такие вещи не наблюдаются?

nickfw

  • Гость
Re: Matrix IV RF
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 13:25 »
по dallasTM не пробовали...

superdigger

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Matrix IV RF
« Ответ #6 : 10 Октября 2018, 08:01 »
Подниму тему!!!
Хотел уточнить не появилось ли решение проблемы? (проблема та же: связка matrix IV RF и С2000-2 иногда брелок начинает срабатывать с 3-5го раза...)
Прошивки последние... расстояние между считывателем и контролером 0,5м...
уже устали получать от пользователей негативные отзывы...

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Matrix IV RF
« Ответ #7 : 10 Октября 2018, 08:45 »
Добрый день! Точно так же есть 3 брелка, 1 срабатывет с первого раза, 2 со 2-3 раза, третий с 5-10. Брелки из одной партии, собрано на столе с С2000-2.

superdigger

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Matrix IV RF
« Ответ #8 : 10 Октября 2018, 12:40 »
вот что нашел в соседних ветках... может кто прокоментирует???

Цитировать
Добрый день, специально зарегистрировался чтобы ответить. Пару прошлых недель бился с такой же проблемой, только контроллер у меня Болидовский стоит С2000-2. Прошивка считывателя не помогла, решила проблему релюха УК-ВК-02, через которую развязал гальванически сухие контакты контроллера, с которых уходит сигнал на открытие шлагбаума. Проблема возникла повторно, ранее, на другом объекте, была та же проблема с подъемно-секционными воротами, которая также была решена установкой реле на контакты контроллера.