IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: юрий Ф от 07 Ноября 2018, 10:40

Название: Z-5R и буз
Отправлено: юрий Ф от 07 Ноября 2018, 10:40
Добрый день.У меня питание 12v приходит на контроллер  z-5 от него на электромеханический замок . Через некоторое время обмотка у замка сгорает.Возможности провести питание отдельно для замка нет.Возможно как то подключить БУЗ или по другому.Давно мучил этот вопрос?
Название: Re: Z-5R и буз
Отправлено: vitiv от 07 Ноября 2018, 13:39
Добрый день!
Собственно в чем проблема? Берем БУЗ, его красный провод на +12, черный провод на землю (GND). На плюсовой контакт замка желтый провод, на минусовой контакт замка выход "замок" контроллера. Т.е. к замку у вас пойдет два провода, желтый от БУЗа и
с выхода "замок" контроллера.
Удачи.