Отправлено: Игорь А. от 19 Августа 2016, 15:38
Добрый день. считыватель 125 кгц установлен в 1 м от блока управления Doorhan  со встроенным приемо передатчиком 433 мгц.
При включенном считывателе работа радиобрелка Doorhan  с блоком управления возможна на расстоянии 1 м. При отключенном- 50-100 м. Расстояние от считывателя до контроллера Z5R -5 см.
Разносили считыватель и бУ Doorhan результата нет.
Что посоветуете предпринять ?
Название: Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
Отправлено: vitiv от 19 Августа 2016, 19:32
Добрый вечер!
Не совсем понятно, что у вас за считыватель? Определитесь кто шумит, отключайте оборудование по очереди.
Удачи.
Название: Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
Отправлено: Игорь А. от 20 Августа 2016, 05:11
Уточнили -считыватель скуд Z5-2mf 13 МгЦ.  Отключали-помеха от него. Посоветовали заменить на Z5-2l-125 кгц. Это возможно ?

Еще вопрос-если землю считывателя и контроллера " повесить" на землю щита и "-" БП 12 В, как то повлияет ?.

Сейчас будем пробовать максимально разносить считыватель и блок управления воротами и применять выносную антенну в радиоприемнике
Название: Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
Отправлено: vitiv от 20 Августа 2016, 08:46
Да, считыватель CPZ-2-MF можно заменить на CPZ-2L и помех не будет, только тогда и идентификаторы (карты, брелки) придется менять.
Название: Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
Отправлено: Игорь А. от 22 Августа 2016, 12:08
другого решения проблемы нет?