IronLogic СКУД
Программное обеспечение => GuardLight => Тема начата: thrz от 03 Октября 2019, 20:26
-
Добрый вечер. После включения на контроллере z5r web, через программу Guard Light, двойных временных зон появилось в параметре: Режим/замок/дверь следующее значение - [Норма] [ALARM:BOX]. при этом напротив указаного контроллера щит перешел из синего в красным (если простыми словами) режим. Возможно я своими "кривыми" руками что-то нарушил где-то какую-то последовательность, но какую пока не смог разобрать :(.
В статусе написано: Ожидание событий (0018 0018). Что это значит?
-
Нашел что красный щит означает Охрана включена/Включена тревога. Как отключить? Я не понимаю :'(
-
Добрый день!
Правой кнопкой мышки на контроллере, выбрать "режим охраны", нажать "выключить".
Удачи.
-
Добрый день!
Правой кнопкой мышки на контроллере, выбрать "режим охраны", нажать "выключить".
Удачи.
О как просто...спасибо!)
-
Еще вопрос, но про другое. В той же картинке в статусе карт из 8тысяч у меня пишется что 13 контроллеров (сейчас), хотя до вот этой тревоги было больше 48 если мне не изменяет память. Правильно ли я понимаю, что те карточки что я уже завел слетели и не станут работать при прикладывании к считывателю и их нужно по новой заводить? Спасибо. Проверить пока возможности (на практике) нет.
-
Здравствуйте.
Настройка доступа по контроллерам устанавливается в окне настройки отдела.
-
Вот скрин.
-
Скрин.
-
Спасибо большое... я тупанул... хотя всего лишь ограничил определенному кругу лиц доступ. Еще раз спасибо!)