Сетевые контроллеры => Z5R WEB => Тема начата: KonBez от 14 Мая 2018, 16:46
-
Здравствуйте.
Возникла проблема с данным контроллером. Требовалось подключить турникет с двумя входами у правления. Через Guard-Light установил режим подключения турникет. Соединил согласно схеме выходы LOCK и Button контроллера с входами управления турникета. LOCK работает штатно, а на выходе Button постоянно порядка 0.7 В Соответственно одно из направлений турникета постоянно открыто.
Оказалось что сгорел ключ/транзистор управления.
Подскажите пожалуйста его маркировку. Рядом с диодом К4. Первый контакт GND, второй Button, 3-й 12В.
-
Доброе утро!
IRLML6346
Удачи.
-
Доброе утро!
IRLML6346
Удачи.
Спасибо большое. Поищу и попробую перепаять.