Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобрели контроллер и 5 считывателей.
Пока подключили 2, но в планах подключить все 5.
Из двух подключенных работает только один (записывает, открывает). Второй на карточку не реагирует. Подключили просто параллельно.
В чем может быть проблема?, и удастся ли подключить больше двух?
Название: Re: Z5R Web подключение нескольких считывателей
Отправлено: vitiv от 11 Декабря 2019, 20:32
Добрый вечер!
Уточните, что у вас за считыватели? Cчитыватель должен реагировать на карту и не важно подключен он к контроллеру или нет.
Удачи.
Название: Re: Z5R Web подключение нескольких считывателей
Отправлено: danila.sorokin от 11 Декабря 2019, 21:48
Matrix-IV EHT Metal
Название: Re: Z5R Web подключение нескольких считывателей
Отправлено: vitiv от 12 Декабря 2019, 08:13
Доброе утро!
Подайте только питание, считыватель должен реагировать на карту. Если один реагирует, а другой нет, то считыватель неисправен. Два в параллель точно работают, думаю и пять потянет.