Отправлено: Андрей Моргевич от 30 Августа 2017, 23:21
После стирания (на всякий случай) ключей в новом контроллере пытаюсь записать - по инструкции - мастер-ключ. Каждое поднесение карточки к считывателю - Матрикс2 сопровождается звуковым сигналом. Через 16 сек. контроллер выходит из режима программирования. При повторной подаче питания контроллер в режим программирования мастер-ключей не переходит, что говорит о том, что мастер-ключи якобы записаны. Но при поднесении мастер-ключа он ведёт себя как простой ключ, т.е. один рас пищит и ВСЁ. Ни второе поднесение, ни длительное никак не влияют. Один раз пискнет и всё (так же как и какой-нибудь простой ключ). Т.е. это не мастер-ключи - а непонятно что.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 05 Сентября 2017, 12:48
Добрый день!
Не ориентируйтесь на звук считывателя, важны звуки контроллера. Раз контроллер пикает все 16 секунд, то он просто не видит вашей карты. Скорее всего считыватель неправильно подключен, или между ним и контроллером нет связи.
Удачи.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Ильдар от 02 Февраля 2018, 14:48
У меня примерно такая ситуация, сбросил память контроллера, подключил заново, во время коротких сигналов записал мастер-ключ, пики пропали, потом через 16 сек. 4 коротких бирпа. Смарт прописан. Перехожу в режим программирования простых ключей подношу смарт и держу появляется один бирп, потом через 6 сек. 4 коротких бирпа, как будто он вылетает с режима программирования, естественно записать простые ключи не могу. Перемычка стоит в 4 месте.
При установке перемычки в 3 положение простые ключи записываются.
Чем может быть связано подскажите пожалуйста.
Контроллер Z-5R, считыватели CP-Z.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 02 Февраля 2018, 15:12
Добрый день!
У вас почему-то контроллер не видит удержания мастер карты. Как точно называется считыватель? CPZ или CPZ-2L ?
Удачи.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Ильдар от 02 Февраля 2018, 15:15
CP-Z, но он то реагирует,
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Ильдар от 02 Февраля 2018, 15:17
Как быть? CP-Z подключен одним белым проводом к контакту DALAS.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 02 Февраля 2018, 16:07
У CPZ нет проводов, они у CPZ-2L. В этом и ошибка, забыли синий на землю подключить и он у вас в режиме Wiegand-26 работает, а там нет удержания.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Ильдар от 05 Февраля 2018, 20:25
Спасибо, заработало, но и то переходит в режим программирования через раз, при удерживании мастер ключа после первого бирпа появляется четыре коротких бирпа либо два длинных, с третей - четвертой попытке появляется на 6сек. один второй бирп и тогда я могу уже добавлять новые ключи. В штатном режиме работы при прикладывании карт система работает без нареканий.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: boil от 21 Февраля 2018, 15:30
Тоже не получается записать МК
Считыватель STRAZH SR-R111

При подаче питания частые звуковые сигналы (переход в режим запоминания МК), поднесение карты дает одиночный сигнал и дальше опять частые сигнал до окончания 16 секунд, В итоге карта не прописывается

От считывателя:
красный на питание +12В
черный на GND (пиание -12В)
зеленый D0 на ТМ
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 21 Февраля 2018, 19:51
Добрый день!
Таки в инструкции написано:
Считыватель бесконтактный STRAZH SR-R 111 накладного исполнения
(далее -считыватель), применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) для считывания кода идентификаторов формата
Em-Marine и передачи его по интерфейс у Wiegand-26 или Wiegand-34 на контроллер СКУД.
Т.е. он работает только по Wiegand, а Z5R только по IButton. ((
Удачи.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Сергей Петлин от 15 Марта 2018, 13:47
Тоже не получается записать мк.
Два считывателя Parsec pr eh 03.
Подаю питание,частый звуковой сигнал,подношу карту,один сигнал и дальше опять пищание до 16 секунд. МК не прописывается.
Питание +12В - красный
Ground - чёрный
Зеленый D0 на ТМ.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 15 Марта 2018, 16:02
Добрый день!

Раз контроллер пищит 16 секунд, значит код от считывателя не приходит (один сигнал, это видимо сигнал самого считывателя).
Похоже не правильно подключили. В инструкции к считывателю написано так-
TouchMemory–зеленый  и  белый  провода  (D0/SIG  и  D1/SIG)  соединены  и подключены  к  соответствующей  клемме  контролле
ра.
Удачи.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Сергей Петлин от 15 Марта 2018, 17:09
Подключал и так,как вы говорите. Не работает. Но таблетки почему-то прописывает,но когда зеленый без белого.. И мне,как назло,нужно прописать именно карты. И кстати говоря писк от соединения зеленого с белым стоит не особо приятный
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: Рафаэль от 01 Ноября 2018, 20:33
всем привет , у меня тоже проблемма с контроллером z-5r при первом включение контроллера без перемычки он начинает издавать короткие пики в течении 15 - 16 секунд в это время для прописания мастер ключа нужно прикоснуться к считывателю тм - но на прикосновение ключей он никак не реагирует - так и продолжает пищать пока не выходит сам из этого режима!- тоесть на считыватель тм вообще никак не реагирует - от контроллера до считывателя 10 см провода
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vitiv от 03 Ноября 2018, 20:19
Добрый вечер!
Ну тут два варианта. ) Или контроллер дохлый, или ключ. Еще ключи бывают пустые, болванки для копирования.
Попробуйте какие нибудь другие ключи, если не заработает, то контроллер в ремонт. (
Удачи.
Название: Re: Не записывается мастер-ключ
Отправлено: vova24rus от 05 Ноября 2019, 12:33
Подскажите, контроллер z5r, а считыватель CD-EM01.
Мастер карта записывается, но иди контроллер или считыватель подключены не до конца.
Из считывателя выходит несколько проводов, но в инструкции написано что подключать
+12 красный
GND черный
Считыватель белый.
Остальные правда даже не расписаны, боюсь сжечь контролер либо считыватель.
Можете подсказать, какой провод еще подключить.