IronLogic СКУД
Считыватели => MATRIX => Тема начата: Гор от 31 Мая 2018, 13:48
-
Добрый день у меня считыватели от Tantos не работают на контроллере Z-5RWEB одновременно а когда один отключаешь работает как можно это исправить???
-
Добрый день!
Попробуйте подключить DATA через диоды, как сдесь на нижней схеме
(http://files.ironlogic.ru/forum/pictures/3-5%20volt.JPG)
Удачи.
-
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, можете освежить схему?
-
Добрый день!
Попробуйте подключить DATA через диоды, как на нижней схеме (где по одному диоду), соответственно у контроллера DATA0 и DATA1, а не ТМ и EXIT.
Удачи.