Автор Тема: Как проверить считыватель СP-Z-2 (мод. MF-I)  (Прочитано 449 раз)

hellard

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 15
Как проверить работу считывателя СP-Z-2 (мод. MF-I) без подключения к контроллеру или домофону.
А именно считать ключ, и посмотреть валидность считывания.
На PC под windows, есть  преобразователь интерфейсов USB в RS485.


vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Как проверить считыватель СP-Z-2 (мод. MF-I)
« Ответ #1 : 20 Ноября 2024, 19:24 »
Добрый вечер !
Что вы называете валидностью, соответствие UID карты тому что выдает считыватель ? Если не секрет, то зачем это вам ? Это считыватель не для работы с компьютером, он выдает код карты в формате Wiegand или iButton для контроллера. А контроллеру все равно какой код приходит, главное что бы он был всегда одинаковый для конкретной карты.  Если конечно у вас есть база идентификаторов занесенных с другого считывателя, то конечно нет гарантии, что наш считыватель будет выдавать такие же коды на ваши карты. К компьютеру его можно подключить для работы с конфигуратором и перепрошивки, но он не выдаст вам код карты. На счет работы с любым преобразователем интерфейса не гарантируем, нужно пробовать. С Z-397 Guard точно работает. )) Но вашей задачи это не решит.

1111

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 14
Re: Как проверить считыватель СP-Z-2 (мод. MF-I)
« Ответ #2 : 21 Ноября 2024, 20:39 »
У IL есть Z1 + софтина к нему. Подключаете к нему хоть по виганду хоть по айбаттону и смотрите на компьютере, что считал CP-Z.
https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_z2base