Сетевые контроллеры > Z5R Net
Контроллер Z5R NET(8000)
agapov_vv:
Не срабатывает шлагбаум с подключенным контроллером. Несколько раз корректно срабатывает, а потом шлагбаум не реагирует. Откидывается контроллер шлагбаум работает корректно. В чем может быть дело?
vitiv:
Доброе утро!
Не совсем понятно, контроллер продолжает корректно отрабатывать открывание, а шлагбаум не реагирует, кстати, что коммутирует контроллер (реле, кнопку)? Или контроллер перестает реагировать на ключи (или у вас бесконтактный считыватель) и не отрабатывает открывание? Откидывается это отключается питание, или отсоединяется провод от LOCK? И как вы проверяете после отключения контроллера?
Удачи.
agapov_vv:
Контроллер коммутирует реле, кнопки нет, считыватель стоит бесконтактный MATRIX V, ключи пингует, не отрабатывает открытие, (откидываем) отключаем питание контроллера не отсоединяется провод от LOCK, проверяем после отключения контроллера, работа с брелка.
vitiv:
Уточняю, считыватель срабатывает на ключи, но контроллер не реагирует? После отключения и включения питания, опять какое-то время все работает? По какому протоколу соединены считыватель и контроллер Wiegand-26?
Какой год выпуска считывателя можете глянуть?
agapov_vv:
Подключение по I button ключи считывает,контроллер пищит,считыватель 2014Г.
Навигация