Сетевые контроллеры > Z5R Net

События при прикладывании карты к считывателю

(1/1)

Владимир:
Добрый день. Собрана система из одного считывателя Matrix-II EH, контроллера Z-5R(net) и конвертора. Хочется, чтобы прохождении через считыватель отображалось событие прохода. При прохождении в обратную сторону также появлялось событие прохода. Подскажите,как это реализовать на одном считывателе через настройки в GuardPlus? Для заказчика, достаточно видеть просто событие прохода, не важно в какую сторону, поскольку вопросы присутствия сотрудников на объекте будут решаться в дисциплинарном порядке.

Nick M:
Здравствуйте.
Куда считыватель подключен, такое событие и будет отображаться.
Дисциплина с одним считывателем работать не будет.
Нужны два считывателя: на вход и выход.

Владимир:
Правильно я понимаю, что в моем случае один считыватель одновременно на вход и на выход работать не будет даже при настройке через GuardPlus? Согласен, схема не стандартная, но повторюсь, что для заказчика достаточно видеть просто факт прохода через считыватель. Прикладывание при  этом карты к считывателю носит добровольный характер.