Автор Тема: Считыватель CP-Z2L  (Прочитано 5032 раз)

matrix999

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Считыватель CP-Z2L
« : 25 Марта 2016, 11:37 »
Доброго времени суток! возникли проблемы со считывателем CP-Z2L(EM-marin), подключаю его к контроллеру phinx E500D4 по типу wiegand26, при поднесении карты к считывателю индикатор на считывателе гаснет на 2 секунды, означает ли это что считыватель неисправен?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Считыватель CP-Z2L
« Ответ #1 : 25 Марта 2016, 22:53 »
Добрый вечер!
Отсоедините DATA0 и DATA1 от контроллера. Если считыватель при подносе карты мигает серией коротких сигналов, тоскорее всего он исправен.
Одно короткое миганиеВидимо считыватель выдает, когда видит низкий уровень на  DATA0 или DATA1, похоже  у вас проблема с уровнями сигнала. У нас считыватель имеет пяти вольтовые уровни, если у контроллера трех вольтовые, то может быть такая проблема.
Почитайте сдесь. http://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=11.0

opiy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Re: Считыватель CP-Z2L
« Ответ #2 : 29 Марта 2016, 10:20 »
Здравствуйте!
Настраивал CP-Z2L с контроллером Z-5R все работало, затем считыватель перестал работать, светодиод в нем не горит, реакции на ключи нет. Просто при подключении к 12в тоже никакой реакции (светодиод не загорается). Есть ли способ проверить его работоспособность? Мог ли он сгореть?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Считыватель CP-Z2L
« Ответ #3 : 29 Марта 2016, 13:36 »
Добрый день!
Смотрим целостность коричневого провода (это отключение света). Если цел, подключаем только питание. Красный +12, черный минус. Если светодиод не горит, то считыватель неисправен.
Удачи.