Автор Тема: ZR5-WEB не видит считыватель Smartec ST-PR140EK по Wiegand  (Прочитано 2669 раз)

Hind

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Доброго времени суток.

Контроллер не видит этот считыватель. Вообще никак не реагирует на него. Подсветка считывателя работает, светодиоды мигают правильно при открытии с кнопки, считыватель пищит при поднесении карт, на нажатия кнопок реагирует, но на контроллере — тишина. Смотрел и логи dmesg, и события через GuardLight — от считывателя ничего.

Подключал считыватель разными способами. И обычным (по инструкциям), и «альтернативным Wiegand».

Куда дальше копать, не представляю. Осциллографа, чтобы посмотреть на сигналы по D0/D1, увы, нет.

«Нормальный» способ подключения пробовал такой:

КонтроллерСчитыватель
ИнструкцияИнструкция
GROUNDЗемля
+12V+12 В
D0D0
D1D1
GREENЗеленый СИД
BEEPЗуммер

Терминология в колонках из инструкций.

UPD: Нашёлся тестер-щуп с дискретным отображением напряжения 6-12-24-50-… В. Когда считыватель подключен, он показывает наличие напряжения на паре D0-GROUND, но отсутствие на D1-GROUND. Может, считыватель того-с?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 21:09 от Hind »

Hind

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
В общем, проблема заключалась в полумёртвом считывателе. Со считывателем карт Matrix III всё работает.