IronLogic СКУД
Сетевые контроллеры => Z5R Net => Тема начата: kill9fan от 15 Августа 2019, 20:25
-
к z5r-net подключен считыватель на вход. подносишь карту в контроллере генерится событие, ну и куча звуков по ситуации, "отдаёт" в том числе бурными сигналами на считыватель выхода
подключил по схеме такой же считыватель на выход (контакты контроллера EXIT,+12V,GND)
подносишь карту к выходному, разок пикает, моргает желтым, событий в контроллере не записывается.
больше ничего к контроллеру не подключено, контакты проверял, пробовал на разных контроллерах.
должно ли генерится событие на выход? если должно, в чем может быть дело, почему не генерится?
rs485-A ----------------
rs485-B ----------------
z5r-net считыватель-вход
zum +12v -------
tm ------------- data0 |
|------ gnd ------------- ground |
| ---- exit |
| | led | AC/DC
| | lock |
| | -- +12v ===============================----------- +12V
| | | gnd ------------------------------------------ -12V
| | | door
| | |
| | |
| | | считыватель-выход
| | |
| | --- +12v
| ----- data0
-------- ground
-
Какие считыватели подключены к контроллеру?
Расстояние между считывателем и контроллером?
Каким проводом подключено?
На каком расстоянии расположены считыватели входа и выхода?
-
> Какие считыватели подключены к контроллеру?
matrix-II. на плате стоит "M-II-EH* 27/03/08"
на вход и на выход считыватели одинаковой модели, с виду.
>Расстояние между считывателем и контроллером?
25 см где-то, от каждого из двух до контроллера
> Каким проводом подключено?
витуха кат 5е
>На каком расстоянии расположены считыватели входа и выхода?
примерно полметра друг от друга
-
Вопрос похоже снят. думаю дело в самом этом считывателе, похоже неисправен.