IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: Saimon от 28 Февраля 2016, 00:21

Название: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Saimon от 28 Февраля 2016, 00:21
Доброго времени суток. Нужна помощь со считывателями CP-Z2MF.
Ситуация следующая: На объекте стояли считыватели с записанной на них защитой от копирования. Карта объекта была благополучно утеряна и из-за этого стало невозможно записывать новые ключи. Было принято решение заменить установленные CP-Z2MF на новые.
При установке врезных все прошло хорошо и ключи читались, как уже ранее записанные, так и новые, записанные после смены считывателя. Но когда поменял накладные, он видел оба типа ключа, с защитой и без, но контроллер Z5-R 5000 выдавал сигнал, что такие ключи на него не записаны вообще, даже мастер ключ. На компе, через Z-2, показывало, что база ключей на контроллере есть. Стирание и выгрузка их заново, ничего не дала. Что делать? Пожалуйста помогите. :'(
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 28 Февраля 2016, 20:18
Добрый вечер!
Никакой разницы между накладным и врезным нет. Это тот же считыватель, только в другом корпусе. Проверьте правильность соединения, не забываем подключить DATA1 (белый) на землю, на DALAS идет DATA0 зеленый. Если это только один считыватель, возможно он неисправен.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Saimon от 29 Февраля 2016, 00:33
Спасибо за быстрый ответ. Подключал правильно. 5 проводков: Красный - плюс, Черный с Белым - земля, Зеленый - далас, Желтый - свободный. Пробовал с двумя накладными на разных контроллерах - результат такой же.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 29 Февраля 2016, 11:59
Добрый день!
Как оказалось разница все таки есть. ( На первых партиях CPZ2MF была ошибка в режиме обычного считывателя UID(только). Все число(UID) было сдвинуто на байт. Накладные скорее всего оказались со старой партии.
Можно обновить считыватель через конвертор Z-397 Guard, взяв прошивку с сайта.
Можно выкрутить из корпуса сами считыватели и обменять их на врезные.
Или заново перезаписать ключи в эти контроллеры.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Saimon от 29 Февраля 2016, 12:46
Спасибо за помощь.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Saimon от 29 Февраля 2016, 17:42
А есть ли у кого возможность помочь и обновить прошивку на пяти считывателях в СПб? Нашей маленькой организацией не можем тратиться еще и на конвертер. А с магазином, где закупалось все, тяжба затянется на месяцы.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 29 Февраля 2016, 20:25
Добрый вечер!
Пожалуйста, привозите.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: domestik от 26 Мая 2016, 11:03
Здравствуйте. У меня такой вопрос. На объекте стоят считыватели cp-z2 mf в режиме защищеный, пред идущая фирма благополучно слиняла и не оставила карту объекта. Я у вас на сайте вычитал что считыватель можно перепрошить на возможность добавления 10 карт объекта. Если я перепрошью считыватель старая карта объекта сотрется из памяти считыватель или она благополучно останется в памяти и ключи которые работали ранние будут так же работать?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 26 Мая 2016, 13:00
Добрый день!
К сожалению ничего не изменится и с новой прошивкой, для любых изменений вам понадобится старая карта объекта.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Азат от 11 Ноября 2017, 14:46
доброго времени суток. есть врезной считыватель с записанным ранее кодом карты обьекта. хотел поменять карту обекта, но не получаеся.  при подносе старой карты обьекта считыватель вводит в режим записи новой карты частым морганием светодиода. при подносе новой карты, светодиод гаснет, но после удаления из поля начинает снова моргать... что можно предпринять?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 11 Ноября 2017, 15:24
Добрый день!
Я не понял, что вы хотите сделать. Если отвязать карту объекта от считывателя и привязать новую, то это легко:
Выведите считыватель из режима "защищенный" с помощью старой карты объекта и введите его в режим "защищенный" новой картой объекта.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: iksamid от 28 Ноября 2017, 14:13
Добрый день,
подскажите в какой конфигурации по умолчанию поставляется считыватель CP-Z2MF, какой интерфейс? И как проверить и изменить при необходимости, какое оборудование и программное обеспечение для этого нужно?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 28 Ноября 2017, 14:55
Добрый день!
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2MF
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: iksamid от 29 Ноября 2017, 14:52
здравствуйте еще раз,
просмотрел материал по высланной вами ссылке.
Не понял как мне считыватель из незащищенного режима чтения UID по W26 изменить на W34.
В моем случае не требуется работа в защищенном режиме.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Nick M от 29 Ноября 2017, 17:07
Здравствуйте.
По умолчанию wiegand-26.
Изменить можно с помощью ReaderConfigurator.
Нужен конвертер Z-397 Guard.
 
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: iksamid от 07 Декабря 2017, 09:57
Здравствуйте.
Из описаний не понял как считыватель подключить к конвертеру. или для этого  считыватель должен быть подключен к контроллеру?
У меня контроллер другого производителя и интерфейс Ethernet, а не RS-485. Как  в таком случае мне изменить настройки считывателя с W26 на W34?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Nick M от 23 Января 2018, 14:59
Схема подключения к конвертеру: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_update_firmware_cp-z_2mf.pdf/$FILE/update_firmware_cp-z_2mf.pdf (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_update_firmware_cp-z_2mf.pdf/$FILE/update_firmware_cp-z_2mf.pdf)
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 23 Января 2018, 20:36
Если нет RS-485, то ни как.  >:(
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: markusgen от 19 Апреля 2018, 12:46
Добрый день! Подскажите как бороться с  "SM key-Дубликатор ключей Mifare"?
Позволяет получать крипто-ключ для чтения данных сектора непосредственно от самого считывателя, что дает возможность изготовить копию метки со всеми закрытыми секторами.
Поддерживает возможность записи Mifare Classic не только в заготовки MF Zero, но и в новую заготовку MF OTP, что позволяет обходить фильтры в считывателях IL с обновленной прошивкой.
Используем считыватели СP-Z 2MF в защищенном режиме на многоквартирных домах. Копировальщики начали продавать копии наших брелоков. Будут какие-то новые прошивки?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 19 Апреля 2018, 13:41
Добрый день!
Качайте с сайта, версия: 49. Она ОТР ловит.
Удачи.
Название: Конвертер Z-397, контрольный канал. Нужна помощь!
Отправлено: afs от 13 Мая 2019, 16:18
Здравствуйте!
В мануале конвертера (Z-397) для диагностирования ошибок рекомендуется подключить контрольный выход конвертера к обычному COM-порту. Использую эмулятор СОМ порта "MOXA Uport 1150". В каком режиме использовать "MOXA" (RS-232, 422, 485...) для работы с контрольным выходом конвертера?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 13 Мая 2019, 20:38
Добрый вечер!
Подключать нужно к COM-порту. COM-порт это RS-232, соответственно и ваш эмулятор должен работать по RS-232.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Alexick от 11 Июня 2019, 11:37
Никто не подключал считыватели к компьютеру сторонними преобразователями RS-485? Преобразователь есть, а никак не установить соединение, не покупать же свои преобразователи от всех устройств.....
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vesago от 11 Июня 2019, 11:45
Землю не подключали?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Alexick от 11 Июня 2019, 11:48
На болидовском преобразователе нет земли(, как ее подключить на юсб чтоли?
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vesago от 11 Июня 2019, 12:03
Вот и ответ на вопрос. Разберите да подпаяйте. Делов то.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Alexick от 13 Июня 2019, 16:28
Эх все равно не работает, видимо придется покупать этот Z397
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: nikolaich31 от 19 Июня 2019, 18:33
Эх все равно не работает, видимо придется покупать этот Z397
Присоединяюсь к вопросу. Пытаюсь перепрошить считыватель CP-Z2MF, два конвертера RS485 (что были под рукой, один на CH340, второй на FT232) не дали ни каких результатов :(
вот и гадаю то ли в конвертере дело, то ли в  считывателе (два штуки, куплены очень давно), ну или руки кривые? :-[
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 19 Июня 2019, 20:33
Добрый вечер!
Хоть написали бы на каком этапе не шьется, программа не видит конвертер, конвертер не видит считыватель?
Обязательно объедините земли конвертера и считывателя ! Подключаем Дата0 на "А", Дата1 на "В". Запускаем программу, выбираем порт конвертера. Выбираем файл прошивки. Подаем питание на считыватель. Внимание- пока считыватель запускается и мигает красным светодиодом
нужно успеть нажать "PRG".
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: Alexick от 20 Июня 2019, 14:26
Программа видит конвертер... Но ничего не получается... В программе Reader configurator например выдает устройство не отвечает, при прошивке выдает NO OK
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: vitiv от 20 Июня 2019, 14:54
Добрый день!
Тем ли вы прошиваете? Ваше изделие находится на сайте в разделе "Снятые с производства".
Если у вас старая прошивка, то с Reader configurator работать не будет. Сначала прошейте последней версией с сайта (В разделе снятые с производства), через программу cpz_boot.
Программа- https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_cpz_boot.rar/$FILE/cpz_boot.rar (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_cpz_boot.rar/$FILE/cpz_boot.rar)
Прошивка- https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_cpz2m_v49.rom/$FILE/cpz2m_v49.rom (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_cpz2m_v49.rom/$FILE/cpz2m_v49.rom)
Cледуйте инструкции.
Удачи.
Название: Re: CP-Z2MF Нужна помощь!
Отправлено: nikolaich31 от 09 Июля 2019, 18:48
Спасибо! Всё получилось, не ту прошивку брал. Прошил 49-ю, потом 81-ю.