Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: sahav от 12 Января 2021, 14:56

Название: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 12 Января 2021, 14:56
Здравствуйте.
Планирую установить на общую дверь этажа эл.магнитный замок + кнопка выхода + считыватель + кодовая панель.
Подскажите пожалуйста, как и возможно ли установить считыватель CP-Z-2 в схему подключения кодовой панели?
Кодовая панель КБД-10Н
Спасибо.
(https://c.radikal.ru/c19/2101/52/0073377cc9a9.jpg)
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: vitiv от 12 Января 2021, 19:11
Добрый вечер!
В данную схему его точно некуда подключить. ) Если только с контроллером Z5R. Считыватель подключаем к контроллеру в режиме эмуляции iButton.  Время открывания в контроллере ставим 1-2 секунды и переводим его в режим электромеханического замка. Выход контроллера "Замок" на вход "Кнопка выхода" (зел). Забиваем в контроллер нужные идентификаторы. Теперь при подносе записанных в контроллер идентификаторов к считывателю, контроллер будет замыкать вход "Кнопка выхода" (зел) на землю, т.е. имитировать нажатие кнопки открывания. Ну и не забыть питание к контроллеру и считывателю +12 (красн) GND (черн). )))
Удачи.
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 12 Января 2021, 19:46
Спасибо.
Как в описанную Вами схему подключить панель?

Z-5r тоже есть в наличии.
Подскажите пожалуйста ББП на сколько А под данную систему расчитывать.
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: vitiv от 12 Января 2021, 21:38
Таки я же написал, +12 красный провод и GND черный провод к считывателю и контроллеру, зеленый провод панели на выход контроллера ЗАМОК (LOCK). А блок оставьте тот же, другой не нужен.
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 12 Января 2021, 22:09
Аааа... Эврика
управление замком остается за Панелью.
Кнопка и считыватель  через z-5r по зеленому от панели.

Блока пока ни какого нет.
Планировался 2А, но появилась панель, думаю может 3А взять?  ;)
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: vitiv от 13 Января 2021, 07:50
А чем больше тем лучше, хуже-то не будет.  :D
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 13 Января 2021, 08:14
Дак и толку мало, надо оптимально. :)

Допускается ли установка z-5r IronLogic в корпус  ББП?
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: vitiv от 13 Января 2021, 19:32
Больше всего жрет замок, вот под него и подбирайте блок питания, контроллер со считывателем и 50 ма не жрут.
Ставьте, контроллер работает в диапазоне от -40 до + 50 градусов и если чего и боится, то конденсата, а в ББП его точно не будет.
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 13 Января 2021, 19:37
Малоли какие наводки будут.
Замок ml400-40. 0,6А
Находится все будет в теплом помещении.
Всё посчитал, не наберётся и 1А.
Спасибо большое за ответы.
Отличная тех.поддержка
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: sahav от 15 Февраля 2021, 14:40
Добрый вечер!
В данную схему его точно некуда подключить. ) Если только с контроллером Z5R. Считыватель подключаем к контроллеру в режиме эмуляции iButton.  Время открывания в контроллере ставим 1-2 секунды и переводим его в режим электромеханического замка. Выход контроллера "Замок" на вход "Кнопка выхода" (зел). Забиваем в контроллер нужные идентификаторы. Теперь при подносе записанных в контроллер идентификаторов к считывателю, контроллер будет замыкать вход "Кнопка выхода" (зел) на землю, т.е. имитировать нажатие кнопки открывания. Ну и не забыть питание к контроллеру и считывателю +12 (красн) GND (черн). )))
Удачи.
Добрый день.
Компоненты куплены,установлены, провода протянуты. Осталось за малым - подключить.
Набросал схему,верно ли увидел с ваших слов.
Спасибо.
(https://i.ibb.co/z5tmh1V/1111.jpg) (https://ibb.co/z5tmh1V)
Название: Re: CP-Z-2 и кодовая панель
Отправлено: vitiv от 15 Февраля 2021, 19:34
Добрый вечер!
Да, все верно, да же перемычка на контроллере в нужном положении. Только зеленый провод от контроллера, должен идти на зеленый провод панели. У вас на схеме не ясно, куда он подключен.