Адаптеры & Конвертеры > Z-397 WEB

Прошивка для Z-397 (мод. Web) Версия: 4.0.6 Не работает порт 2

<< < (2/2)

АлександрIII:
Ваши программы тоже подключаются скорее всего на порт по TCP, тут наверно важно что я в режиме "сервер" подключаюсь.

Спасибо, буду ждать ответ.

vitiv:
Косяк нашелся. Поправили, пробуйте.
https://ocean.ironlogic.company/f/f983dd6eab874cecb81d/?dl=1

АлександрIII:
Спасибо за оперативность. Всё работает!

В догонку - нашел не понятную команду в терминале stat, которая пишет Syntax error.  ;)

Z397-WEB command shell.
Version 4.0.9[Oct  3 2023 11:52:53]
AVS LLC. +7(812)703-77-65, +7(495)787-70-66
Copyright 2012 RF Enabled
http://www.ironlogic.ru
For help, try the "help" command.
> help
Available commands:
cfg: show current CONFIG.CFG file.
rst: reset converter.
set [SECTION] [PARAMETER] [VALUE]: write parameter to CONFIG.CFG file.
stat: prints out lwIP statistics.
quit: quits.
> stat
stat
7F
## Syntax error
>

АлександрIII:
И только сейчас заметил досканально изучая поведение,
что если данные на порт приходят с RS485, индикатор зелёный не мигает, пока по сети никто не подключился к конвертору.

А как то хочется видеть, что данные есть т.к. подписано что "Portx,RS485"
А вот если установилось соединение через TCP, то индикация начинается.

Напомню, у меня режим СЕРВЕР.