IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Aton от 07 Февраля 2018, 14:49
-
Здравствуйте. Прошу подсказать, имеется ли в контроллёре Z5R цепь размагничивания электромагнитного замка, или только цепь гашения тока?
На одном из форумов нашёл информацию, где сказано: "Определить наличие встроенной схемы размагничивания в электромагнитном замке можно следующим образом:
1.искра при замыкании на питание – есть цепь размагничивания.
2. искра при размыкании - цепи размагничивания в замке нет.
3. искры нет – есть цепь размагничивания с ограничителем тока
В моём замке есть маленькая искра при замыкании контактов, значит в замке есть цепь размагничивания ( а может цепь ограничения). Как я понял в данном случае, диод в цепь замка ставить не нужно? Прошу подтвердить моё предположение
И второй вопрос, если контроллёр работает с электромагнитным замком, то при подключении датчика двери, возможно ли установить задержку включения замка после закрытия двери?
-
Добрый день!
Шунтирующий диод, ставить обязательно. Размагничивания нет, только система гашения тока.
С датчиком ничего не получится. Не используйте датчик установите длинное время открывания, не пойдет?
Удачи.
-
Шунтирующий диод, ставить обязательно. Размагничивания нет, только система гашения тока.
Можете аргументировать:, для чего ставить диод? если в самом замке есть схема, которая не даёт индуктивности замка, при размыкании цепи создать импульс, который может пробить силовой ключ z5r, или я чего то недопонимаю.
-
Вопрос к техподдержке, ответьте всё таки, для чего ставить диод, если цепь замка при размыкании ( экспериментально проверенно) не даёт маломальской искры? Хочется услышать ответ от электронщика, а не просто "ставить и баста"
-
Ну так поставь его, тебе, что жалко, что ли ?
-
Если замок содержит схему гашения ЭДС самоиндукции, значит диод не ставим. Если не содержит - ставим. Искра - не показатель. Транзистор может не сгореть, но плата может подвисать. если не бороться с ЭДС.