Сетевые контроллеры => Z5R WEB => Тема начата: Егор от 18 Февраля 2020, 22:38
-
Здравствуйте! Два вопроса:
Вопрос №1. По какой-то причине не могу настроить режим эвакуации на контроллере.
Ситуация следующая: имеем первый контроллер Z5R-WEB, настроенный с помощью Guard Lite - на контакт ex.open настроен сигнал эвакуации, и WEB-интерфейса - в "Настройки контроллера" стоит галочка напротив "Вход пожарной тревоги".
Подаём сигнал - получаем сообщение "Пожарные события" и открытый турникет.
Берём второй контроллер Z5R-WEB. Настраиваем совершенно идентично первому. Подаём сигнал, и... ничего не происходит. Вернее происходит сообщение "[Вход] Дверь взломана".
Вот что это может быть??? Единственная разница, которую я могу вспомнить, это то, что первый контроллер настраивался давно с помощью достаточно старой версии программы Guard Lite и, по-моему, ещё где-то там в настройках нужно было поставить галочку активирующую контакты. В последней версии программы, скачанной с сайта этой настройки нет.
Вопрос №2. Как управлять направлением открытия калитки турникета при сигнале эвакуации.
Есть два турникета и соответственно два контроллера Z5R-WEB управляющие ими. По требованиям инспектора турникеты должны открываться на "Выход".
В нашем случае - один контроллер открывает как нужно на "Выход", второй - упорно на "Вход". Может это где-то можно настроить или от чего это зависит?
Заранее спасибо!
-
Я немного разобрался и готов более чётко описать первую проблему (на самом деле неожиданный момент):
При конфигурировании контроллера через GuardLite выбираем нужный Z5R-WEB и переходим в программную конфигурацию.
Выбираем тип точки прохода "Турникет".
По-умолчанию, иконка "Эвакуация" стоит в слоте "EX.OPEN". Нажимаем "ОК".
Видим, что в окне настроек контроллера в самом правом столбце пропал нужный нам блок "Экстренная эвакуация".
Снова открываем программную конфигурацию и переносим иконку "Эвакуация" в слот "DOOR". Нажимаем "ОК".
Иииии... магия: справа появился блок "Экстренная эвакуация", где мы можем поставить галочку напротив "Внешний сигнал", без которого нужный нам функционал не работает.
Как по мне так это баг программы, стоивший мне какого-то количества нервных клеток.
По второму пункту вопрос остаётся открытым: почему во время режима эвакуации срабатывает открытие створки на "Вход", и как этим можно управлять?
-
Добрый день
1) это баг программы
- да вы правы, спасибо за замечание
2) тут нужно подробнее
- контроллер открывает и на вход и на выход одновременно. Если открывается только вход или выход, это особенность турникета
- команду эвакуации можно параллельно (через диоды) подать на оба устройства и контроллер и турникет - собственный вход
-
там была ошибка в конфигураторе режима "турникет", из-за которой эвакуация отключалась, и, как следствие, пропадала панель.
Сейчас всё работает.
Дополнительно навёл порядок с галочкой Wiegand-26 для Z-5R Net и Web
Ссылка для скачивания.
https://sea.ironlogic.ru/f/74132d4bb39942b4aac0/?dl=1