Сетевые контроллеры > MATRIX II Net
Metrix-II NET нет подключения
gsa:
Обнаружил, что присылает слишком короткий ответ на запрос чтения данных. Пока разбираюсь с ошибкой предлагаю в окне "Настройки" -> "Конвертер" -> группа "Настройки подключения к конвертеру" выбрать лицензию №8 и установить "Попыток" =2 (или больше). Если это не поможет, то пришлите, пожалуйста, новый лог файл.
psavelev:
Выставил Ваши значения. Ситуация не поменялась.
Вот новый лог:
https://yadi.sk/d/h43zF9Ly8Tq_Dg?w=1
gsa:
Временное обновление GuardCommander v2.3.21 https://yadi.sk/d/r8VTK9TKyemrP
В логе увидел, что происходит кратковременная потеря связи с контроллером, поэтому установите в окне "Настройки" -> "Конвертер" -> группа "Настройки подключения к конвертеру" -> "Попыток" =10.
Если не помогло, то пришлите, пожалуйста, лог файл ещё раз.
psavelev:
Установил бета версию. Не помогло.
Может прошивка на контроллере битая?
Новые логи.
https://yadi.sk/d/h43zF9Ly8Tq_Dg?w=1
gsa:
--- Цитата: psavelev от 11 Февраля 2021, 09:56 ---Может прошивка на контроллере битая?
Новые логи.
--- Конец цитаты ---
Не знаю, отправил письмо разработчику прошивки.
Спасибо за логи. В них увидел, что GuardCommander делает ~12 попыток повторить запрос чтения ключей, но конвертер присылает короткий ответ, все попытки продолжаются <1 секунды, возможно этого мало, поэтому добавил задержку 1/3 сек после каждой неудачной попытки. Попробуйте обновление https://yadi.sk/d/r8VTK9TKyemrP или подождите, когда разработчик прошивки что-нибудь посоветует.
Навигация
Перейти к полной версии