IronLogic СКУД

Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: Александр24 от 05 Октября 2023, 11:33

Название: Считыватель Hikvision
Отправлено: Александр24 от 05 Октября 2023, 11:33
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу совместимости работы контроллера z5r (net) и считывателя Hikvision ds-k1102am. При подключении не читает карту, хотя какая-то реакция есть-пикает считка.
Название: Re: Считыватель Hikvision
Отправлено: Nick M от 05 Октября 2023, 11:46
Здравствуйте.
У считывателя  Wiegand (W26/W34), а у контроллера его нет в заводской прошивке.
Прошивайте на 3.16 extended и конфигурируйте контроллер в ПО Guard Light.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_extended.pdf/$FILE/extended.pdf
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_User_manual_GuardLight_1.0.10.217_2.pdf/$FILE/User_manual_GuardLight_1.0.10.217_2.pdf
Название: Re: Считыватель Hikvision
Отправлено: Александр24 от 05 Октября 2023, 12:08
Спасибо, буду пробовать. А то по проекту были Matrix, а закупили почему-то другие и точек прохода больше 80шт.