Автор Тема: Система не фиксирует вход/выход на прикладываемые карты при уже открытом замке  (Прочитано 20431 раз)

avs

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Добрый день,

Имеем контроллер Z-5R Web и считыватель Matrix II. Если человек приложил карту к считывателю и дверь разблокировалась, а в это время другой человек прикладывает свою карту до истечения времени открытия двери, система не регистрирует вход/выход этого человека, что влияет на учет рабочего времени.
Есть ли возможность как-то настроить так, чтобы контроллер фиксировал все прикладывания карт независимо от того, истекло ли время открытия двери?
Или единственный путь - уменьшить само время открытия двери?
Надеюсь, не слишком путано объяснил.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Здравствуйте.
Единственный выход, это уменьшить время импульса на замок, чтобы контроллер вернулся в исходное состояние быстрее.


vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый день!
Да, если первый человек открывает дверь, потом все идут гуськом и не дают двери закрыться/открыться, то только уменьшение времени открытия. Только ставьте такое, что бы успели дверь открыть. )) Например 1 секунду.

avs

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Спасибо за ответ!
А у Вас в линейке есть контроллеры которые умеют?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Нет к сожалению. Пока идет открытие двери контроллер на другие карты не реагирует. Только по окончанию времени открывания он реагирует на следующую карту.

avs

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Т.е. если мы доустановим датчик открытия двери, то контроллер можно будет настроить так, чтобы карта следующего сотрудника считывалась сразу после фактического открытия двери, а не по истечении времени открытия двери?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Сейчас попробовал разобраться, к сожалению и датчик вам не поможет. Самый простой вариант, взять считыватель работающий по Wiegand. Проблема не в контроллере и не в считывателе, а в программной реализации работы по iButton. При подключении по iButton, после считывания карты, на все запрограммированное время открывания, контроллер сажает DATA0 на землю. Считыватель увидев на DATA0 землю начинает имитировать открытие двери (пикать) и в этот момент на карты не реагирует. Замените считыватель. Вместо MATRIX II поставьте MATRIX II EH он работает по Wiegand и ни каких задержек нет, подносите карту хоть каждую секунду, все это будет отражено в событиях и датчик двери не понадобится. Единственный минус, вам придется перезаписать в базу все используемые ключи, так как записанный по Wiegand код карты, несколько отличается от кода записанного по iButton. Не забудьте в настройках контроллера, в программной конфигурации, поменять режим считывателя на Wiegand.

avs

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4