Автор Тема: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4  (Прочитано 10227 раз)

lenr

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« : 28 Марта 2016, 10:23 »
Здравствуйте.
Используется связка контроллера Сфинкс E500D4 и считывателей Matrix-II-EH - работает все ок.
На днях монтировали новый объект. После подключения считывателя к контроллеру решили проверить - считыватель не производит считывание карт. Грешил на брак считывателя - подключил заведомо исправный считыватель, снятый с соседнего объекта. Считыватель так же перестал считывать карты, как при возврате на родную систему, так и даже при простом подключении с источнику питания 12в - реакции на поднесение карты никакой. Возможны ли подобные поломки в работе считывателя и можно ли их как-то устранить?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 11:41 »
Добрый день!
С такой проблемой встречаюсь впервые. Можно убить считыватель и  он не будет запускаться, можно выбить выходы DATA0 и DATA1, и контроллер не увидит код от считывателя. Но на сам процесс считывания можно повлиять только механически. Предполагаю механическое повреждение антенны на обоих считывателях.
Удачи.

lenr

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 15:02 »
видимых повреждений явно нет. да и фактически монтаж считывателей не производился - только тестовое подключение проводки. как можно проверить исправность антенны?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 15:42 »
Над надписью на разъеме "+12 V" есть две точки пайки. Замерьте мультиметром между этими контактами, должно быть 160 ом. Жмите аккуратно, антенна припаяна с этой стороны, нужно острыми контактами продавить герметик, или аккуратно зачистить его.
Просто вы подключали реально рабочий считыватель и он перестал реагировать на карты, а с наружи через контакты этого не сломать. )

lenr

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« Ответ #4 : 28 Марта 2016, 16:48 »
Правильно ли я понял, что сопротивление нужно замерить на этих контактах. Если да - визуально обрыва нет, но и заявленных 160 Ом тоже нет

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Matrix-II-EH и Сфинкс E500D4
« Ответ #5 : 28 Марта 2016, 17:11 »
Да на этих контактах должно быть 160 ом. Раз сопротивления нет, значит обрыв есть.